	<item>
		<title>田畑 修一 より 「既存不適格」の判断に役立つ改正時期一覧 へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/kizonfutekikaku-kaiseiziki/#comment-9485</link>
		<dc:creator><![CDATA[田畑 修一]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 01:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teikihoukoku.net/wp/?p=203#comment-9485</guid>
		<description><![CDATA[時代背景や技術進歩状況,海外比較など有るといいですね.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>時代背景や技術進歩状況,海外比較など有るといいですね.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ハコ より 定期報告の罰則とは へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/bassoku/#comment-9265</link>
		<dc:creator><![CDATA[ハコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 10:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teikihoukoku.net/?p=686#comment-9265</guid>
		<description><![CDATA[専門家ではないので、こういう情報を公開していただけるのは大変助かります。

私は函館市の築浅の中古マンションを購入し住み始めた者ですが、建築後、確認申請をせずに増築していたらしく、定期報告で検査した人は気づいていたようですが、報告をしていませんでした。函館市によると、定期報告では検査する項目が決まっていて、その項目について問題がなければ、検査した人が違法建築を報告しなくても罰則は適用されないとのことでした。定期報告が適正に行われても、検査員が気づいた違法建築は報告されないことがあり、マンションの買主としては大変驚き落胆しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>専門家ではないので、こういう情報を公開していただけるのは大変助かります。</p>
<p>私は函館市の築浅の中古マンションを購入し住み始めた者ですが、建築後、確認申請をせずに増築していたらしく、定期報告で検査した人は気づいていたようですが、報告をしていませんでした。函館市によると、定期報告では検査する項目が決まっていて、その項目について問題がなければ、検査した人が違法建築を報告しなくても罰則は適用されないとのことでした。定期報告が適正に行われても、検査員が気づいた違法建築は報告されないことがあり、マンションの買主としては大変驚き落胆しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マキシム より 防火シャッターの「運動エネルギー」自動計算フォーム【無料】 へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukashutter-undouenergy-keisanform/#comment-9206</link>
		<dc:creator><![CDATA[マキシム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 14:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teikihoukoku.net/?p=1101#comment-9206</guid>
		<description><![CDATA[コメント失礼します。

耐火クロススクリーン（巻上げ式）も

自動計算できますでしょうか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメント失礼します。</p>
<p>耐火クロススクリーン（巻上げ式）も</p>
<p>自動計算できますでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ちくしけん より 防火扉(引き戸)の「運動エネルギー」自動計算フォーム【無料】 へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukatobira-undouenergy-keisanform-hikido/#comment-8339</link>
		<dc:creator><![CDATA[ちくしけん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 07:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teikihoukoku.net/?p=1034#comment-8339</guid>
		<description><![CDATA[耐火スクリーンもお願いします]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>耐火スクリーンもお願いします</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>定期報告net より 防火扉の「運動エネルギー」自動計算フォーム【無料】 へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukatobira-undouenergy-keisanform/#comment-4506</link>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 09:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teikihoukoku.net/wp/?p=292#comment-4506</guid>
		<description><![CDATA[いつもサイトをご利用いただきありがとうございます。
計算フォームの表示につきまして、コメントでお知らせいただきありがとうございます。
サイトシステムのエラーで、表示が反映されていない状態になっていたようです。現在、復旧いたしておりますので再度ページを読み込んでご利用いただければと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつもサイトをご利用いただきありがとうございます。<br />
計算フォームの表示につきまして、コメントでお知らせいただきありがとうございます。<br />
サイトシステムのエラーで、表示が反映されていない状態になっていたようです。現在、復旧いたしておりますので再度ページを読み込んでご利用いただければと思います。<br />
今後ともよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>防災頑張る。 より 防火扉の「運動エネルギー」自動計算フォーム【無料】 へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukatobira-undouenergy-keisanform/#comment-4505</link>
		<dc:creator><![CDATA[防災頑張る。]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 08:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teikihoukoku.net/wp/?p=292#comment-4505</guid>
		<description><![CDATA[いつも使わせてもらってます！
前の書式に直してもらいませんか？
使えなくなりました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも使わせてもらってます！<br />
前の書式に直してもらいませんか？<br />
使えなくなりました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ぷーある より 防火扉の「運動エネルギー」自動計算フォーム【無料】 へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukatobira-undouenergy-keisanform/#comment-267</link>
		<dc:creator><![CDATA[ぷーある]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 16:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teikihoukoku.net/wp/?p=292#comment-267</guid>
		<description><![CDATA[お世話になっております。
耐火クロススクリーン（巻き取り式）の
エネルギー計算フォームをぜひお願いいたします。

※重量はメーカーに聞くしかないのですか？
　・・基準重量があれば良いのですが。


案外と言うか意外に思いますが
防火扉も防火シャッターも測定時用のテンプレートが
無いのには少しびっくりしてます。

提出義務が無いので各々が適当（各現場用）に
作ってるのが現状ですが有れば使いたいです。
もしくは、作ったのをｈｐで公開する方が良いか迷います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>お世話になっております。<br />
耐火クロススクリーン（巻き取り式）の<br />
エネルギー計算フォームをぜひお願いいたします。</p>
<p>※重量はメーカーに聞くしかないのですか？<br />
　・・基準重量があれば良いのですが。</p>
<p>案外と言うか意外に思いますが<br />
防火扉も防火シャッターも測定時用のテンプレートが<br />
無いのには少しびっくりしてます。</p>
<p>提出義務が無いので各々が適当（各現場用）に<br />
作ってるのが現状ですが有れば使いたいです。<br />
もしくは、作ったのをｈｐで公開する方が良いか迷います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>定期報告net より 防火扉の「運動エネルギー」自動計算フォーム【無料】 へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukatobira-undouenergy-keisanform/#comment-257</link>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 08:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teikihoukoku.net/wp/?p=292#comment-257</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。

防火扉の閉鎖時間の測定についてですが、
180度の扉の場合、180度開いた位置からの時間を測定して計算します。
これは扉の軌跡円周(円弧)の距離を、閉鎖時間で割って速度を求めるためです。

日本建築防災協会の「防火設備検査業務基準」においても、
『速度は、戸先（吊元と反対側の端部）の円周に沿った距離(ｍ)を、最大に開放した状態から手を離して閉鎖するまでの時間(秒)で除して求める。』となっています。
経験上からも、途中で急に早くなったり遅くなったりと、様々なケースがありますので、どんな角度の扉であっても、閉まり始めから閉鎖するまでの時間を測定するのが良いと思います。

ただ告示2563号には「閉鎖時の速度」という言葉だけで、具体的な測定方法は記されていません。
もしかすると簡易的な方法として、速度を求める事ができればいいので、90度での測定でも、問題ないとしているところもあるかもしれません。

行政によって、実際の対応や回答に違いがありますので、一度該当のご物件の特定行政庁や報告窓口にお問い合わせしてみて下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>防火扉の閉鎖時間の測定についてですが、<br />
180度の扉の場合、180度開いた位置からの時間を測定して計算します。<br />
これは扉の軌跡円周(円弧)の距離を、閉鎖時間で割って速度を求めるためです。</p>
<p>日本建築防災協会の「防火設備検査業務基準」においても、<br />
『速度は、戸先（吊元と反対側の端部）の円周に沿った距離(ｍ)を、最大に開放した状態から手を離して閉鎖するまでの時間(秒)で除して求める。』となっています。<br />
経験上からも、途中で急に早くなったり遅くなったりと、様々なケースがありますので、どんな角度の扉であっても、閉まり始めから閉鎖するまでの時間を測定するのが良いと思います。</p>
<p>ただ告示2563号には「閉鎖時の速度」という言葉だけで、具体的な測定方法は記されていません。<br />
もしかすると簡易的な方法として、速度を求める事ができればいいので、90度での測定でも、問題ないとしているところもあるかもしれません。</p>
<p>行政によって、実際の対応や回答に違いがありますので、一度該当のご物件の特定行政庁や報告窓口にお問い合わせしてみて下さい。</p>
<p>どうぞよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>静岡杉 より 防火扉の「運動エネルギー」自動計算フォーム【無料】 へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukatobira-undouenergy-keisanform/#comment-256</link>
		<dc:creator><![CDATA[静岡杉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 08:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teikihoukoku.net/wp/?p=292#comment-256</guid>
		<description><![CDATA[防火扉の自動計算も大変助かっていた上に、防火シャッターも作成して頂き大変重宝しています。ありがとうございます。

防火扉の閉鎖時間測定にて教えてください。
180度閉鎖の防火扉を90度の所から閉鎖時間測定して運動エネルギーを計算するのは間違いでしょうか？
180度動くのと90度動くのではスピードが変わるとは思いますが、
「他方で90度測定で問題なし。」とお聞きした事があるのでご指導頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>防火扉の自動計算も大変助かっていた上に、防火シャッターも作成して頂き大変重宝しています。ありがとうございます。</p>
<p>防火扉の閉鎖時間測定にて教えてください。<br />
180度閉鎖の防火扉を90度の所から閉鎖時間測定して運動エネルギーを計算するのは間違いでしょうか？<br />
180度動くのと90度動くのではスピードが変わるとは思いますが、<br />
「他方で90度測定で問題なし。」とお聞きした事があるのでご指導頂けたらと思います。<br />
よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>定期報告net より 防火シャッターの「運動エネルギー」自動計算フォーム【無料】 へのコメント</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukashutter-undouenergy-keisanform/#comment-253</link>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 10:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teikihoukoku.net/?p=1101#comment-253</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。

防火シャッターの閉鎖速度(Ｖ)は、単位がｍ/秒ですので、
現場で測定した床面１ｍからの閉鎖時間(秒)で割れば計算できます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
閉鎖速度(Ｖ)＝１÷測定時間(秒)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

運動エネルギー計算で必要となるのは、Ｖ&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;ですので、
計算フォームの「閉鎖速度」の欄には、自動的に２乗の値が表示されています。

どうぞよろしくお願いいたします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>防火シャッターの閉鎖速度(Ｖ)は、単位がｍ/秒ですので、<br />
現場で測定した床面１ｍからの閉鎖時間(秒)で割れば計算できます。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
閉鎖速度(Ｖ)＝１÷測定時間(秒)<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p>運動エネルギー計算で必要となるのは、Ｖ<sup>2</sup>ですので、<br />
計算フォームの「閉鎖速度」の欄には、自動的に２乗の値が表示されています。</p>
<p>どうぞよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>